设计说明:钢结构耐火等级二级。查规范,耐火时间为1小时。

防火涂料的型式报告:涂刷九遍,达到厚度1.8mm,其耐火时间为2.5小时。

那实际施工时应该涂刷几遍?厚度应为多少?依据是什么?

全部回答(4 )

  • 天晴亦老
    楼主你这个问题解决没?解决了可以回复个吗?谢谢
    有的防火涂料有型式报告还有阶段性试验报告,阶段性试验报告有对应的1h厚度,但是有的没有怎么确定?
    可以按比例来确定吗?
    2016-06-04 10:57:04 来自 PC 评论 举报
  • yygzxth2006
    截个图 讨论一下吧 你这个是属于薄涂型的防火涂料。
    2015-05-17 08:29:17 来自 PC 评论 举报