土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 农村配电变压器损坏的原因,欢迎大家来围观

农村配电变压器损坏的原因,欢迎大家来围观

发布于:2015-05-14 09:04:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电变压器在农村电力系统中发挥着重要重用,一旦损坏,会给大家生产生活带来较严重的影响。电老虎平台整理了以下一些可能导致配电变压器损坏的原因,供大家防患于未然。

1、 过载
一是随着人们生活的提高,用电量普遍迅速增加,原来的配电变压器容量小,小马拉大车,不能满足用户的需要,造成变压器过负载运行;二是由于季节性和特殊天气等原因造成用电高峰,使配电变压器过载运行。由于变压器长期过载运行,造成变压器内部各部件、线圈、油绝缘老化,而使变压器的负荷大部分随季节性和时间性分配,特别是在农村农忙季节配电变压器将在过负荷或满负荷下使用,在夜晚又是轻负荷使用,负荷曲线差值很大,运行温度最高达80 ℃以上,而最低温度在10 ℃。

2、对配电变压器违章加油
一是新加的变压器油与该变压器箱体内的油型号不一致,变压器油有几种油基,不同型号的油基原则上不能混用;二是在对该配电变压器加油时没有停电,造成变压器内部冷热油相混后,循环油流加速,将器身底部的水分带起循环到高低压线圈内部使绝缘下降造成击穿短路;三是加入了不合格变压器油。

3、无功补偿不当引起谐振过电压
为了降低线损,提高设备的利用率,在《农村低压电力技术规程》中规定配电变压器容量在100 kVA以上的宜采用无功补偿装置。如果补偿不当在运行的线路上总容抗和总感抗相等,则会在运行的该线路及设备内产生铁磁谐振,引起过电压和过电流,烧毁配电变压器和其它电气设备。

4、系统铁磁谐振过电压
农网中10 kV配电线路由于长短、对地距离、导线规格不一致,再加上配电变压器、电焊机、电容器以及大型负载的投切等运行参数发生很大变化时,或10 kV中性点不接地系统单相间歇性接地可能造成系统发生谐振过电压。一旦发生系统谐振过电压,轻者是将配电变压器高压熔丝熔断,重者将会造成配电变压器烧毁,个别情况下将引起配电变压器套管发生闪络或爆炸。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 橙衣海盗11
    很好,分析的好透彻,学习了!
    2015-05-15 09:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • 扫除
    扫除 板凳
    谢谢楼主了
    2015-05-15 08:51:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

KYN28A的PT柜手车问题

什么情况下PT需要装设两台手车(PT手车和避雷器)?有大神知道吗

回帖成功

经验值 +10