土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 审图新提的一条,各位遇到这样情况没?

审图新提的一条,各位遇到这样情况没?

发布于:2015-05-14 09:52:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
依据GB50974-2014第7.4.12条消火栓充实水柱长度13米,则此时每支水枪出水量为5.4L/S,出8支水枪,则室内消火栓用水量为43.2L/S。超过表3.5.2的数值。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 公子遥
    公子遥 沙发
    长知识了,多学习学习。
    2015-06-08 12:02:08

    回复 举报
    赞同0
  • shuipaigei
    shuipaigei 板凳
    好像新消规解释,满足表格就行
    2015-06-08 11:53:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

罐区消防需要泡沫炮吗?

罐区消防需要泡沫炮吗?

回帖成功

经验值 +10