依据GB50974-2014第7.4.12条消火栓充实水柱长度13米,则此时每支水枪出水量为5.4L/S,出8支水枪,则室内消火栓用水量为43.2L/S。超过表3.5.2的数值。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 公子遥
    公子遥 沙发
    长知识了,多学习学习。
    2015-06-08 12:02:08

    回复 举报
    赞同0
  • shuipaigei
    shuipaigei 板凳
    好像新消规解释,满足表格就行