土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这条建筑给排水规范排水的怎么理解和转换层排水

这条建筑给排水规范排水的怎么理解和转换层排水

发布于:2007-10-21 21:02:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑给排水规范(P55)
4.3.12 2排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,不得小于1.5m
这个水平距离怎么理解啊,到底是那个距离啊,是那个位置啊
另外,一个高层的排水立管做了专用通气管,底层是不是可以不用单排了
采用单排是另设立管还是可以接入转换层的横干上就可以了呢,如果接在转换层的横干上有什么高度要求呢
谢谢!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lijisheng2002
    lijisheng2002 沙发
    楼上的都讲得很清楚了/
    规范也有相应的图说明
    2007-10-25 17:09:25

    回复 举报
    赞同0
  • shenghuo123
    shenghuo123 板凳
    、按3m设计,如果受现场限制,取1.5m亦可。
    2、底层要单排。
    3、接入横干管,高度无要求,就是要距离上游立管3m。
    个人理解,请大家指正~
    2007-10-25 15:13:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问室内篮球体艺馆消防设计

我现在设计一个室内单层篮球体艺馆,面积1500m2,钢屋架,层高9.6m,我给设了室内消防系统,又感觉有点多余,各位能否给个大城市室内单层篮球体艺馆的消防设计情况的介绍

回帖成功

经验值 +10