土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ PKPM转MIDAS Building后周期减小

PKPM转MIDAS Building后周期减小

发布于:2015-05-14 08:50:14 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
求助大神,PKPM转到building模型后,结构恒载和活载的质量都很接近,但building的前三阶周期比PKPM的小15%左右,building的刚度比PKPM大,请问这是怎么回事?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • seuzhoubo
    seuzhoubo 沙发
    林夕一梦 发表于 2015-5-14 09:37 地下室的约束问题,把PKPM的地下室的M值改为负数就会跟MIDAS接近了。没有地下室 是building里面考虑刚域的问题 按照规范考虑刚域 就和PKPM很接近了 3Q!
    2015-05-14 16:15:14

    回复 举报
    赞同0
  • 林夕一梦
    林夕一梦 板凳
    地下室的约束问题,把PKPM的地下室的M值改为负数就会跟MIDAS接近了。
    2015-05-14 09:37:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

MIDAS

返回版块

5.84 万条内容 · 297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

纯框架中放置粘弹性阻尼器

在钢框架结构中,加入粘弹性阻尼器后 框架结构的自振周期与纯框架相同,请问是怎么回事?是罕遇地震作用下时程直接积分法中的阻尼比的问题吗,,请问用什么方法计算框架体系的阻尼比?阵型阻尼?应变能因子?质量因子 ?

回帖成功

经验值 +10