电表箱及配电干线的自然功率因数,大家来讨论一下这个问题呢

发布于:2015-05-15 10:16:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
讨论一个住宅自然功率因数(非补偿后的功率因数)的问题:




1、用户自然功率因数:按照《住宅设计规范》8.7.1条文说明,自然功率因数Cos¢=0.9。主要是考虑到目前多数的用电设备都考虑了一定的节能或提升功率因数的制造工艺。
2、电表箱的功率因数:电表箱在计算其开关整定值时,Cos¢可以取0.9:因为其负荷端的用户箱的自然功率因数按照上述说明取了0.9,电表箱的自然功率因数应该也是0.9;
3、低压柜的配电干线(楼层电表箱供电用)自然功率因数:因为涉及到配电干线的计算功率并进而关联到变压器的计算功率,以及该干线出线抽屉单元内开关电流整定值,所以此时的自然功率因数取值很重要。既然整个干线上的计算都是按照0.9取,那么该配电干线的Pjs 以及Ijs在计算时应该也是取Cos¢=0.9。

大家觉得是否同意?

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 654 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为浙江省电力公司新规叫好,你觉得如何呢

浙江省电力公司最近发的"浙电规(2014)17号“:《国网浙江省电路公司关于印发【国网浙江省电力公司住址工程配电技术规定(试行)】的通知》,粗看一下,第二十一条关于负荷计算中采用需要系数时,这里面推荐的是可参考JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》条文说明,其最小值为0.26~0.30;第二十五条低压配电网中规定,低压配电网供电半径不宜超过250米m,采用电缆网供电的小区前端无负荷的可适当延长。这两条为在电力系统的企业所发文件中所首见。为这个规定叫好。供电半径的提法不是不科学,而是很多朋友不明白个中道理和使用方法。

回帖成功

经验值 +10