关于消防排烟风机与送风风机软连接选择的问题

发布于:2015-05-13 23:08:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人业主单位管电气的,但是想学习暖通内容:

今天与项目暖通工程师一起移交时发现如下问题,由于各自管辖范围不一样不好现场多说

消防排烟风机及正压送风风机与风管软连接均使用三防帆布材料

1、疑问:排烟风机按规范应该选用不燃材料,应该不能使用三防帆布做软连接吧。排烟系统属于高温排烟系统应该要用不燃材料做软连

接,如硅钛软连接。个人知道原因是排烟风机属于消防时使用要求不燃,且烟温度高。

2、疑问:消防正压送风风机的软连接是否一也要使用不燃材料,正压送风风机等于是送新风,空气问题并不高。如果必须用不燃材料请

问理由及依据是什么。

3、疑问:像消防排烟风机及正压送风风机安装于室外屋顶,风机不会处于火灾环境是否也一定要用不燃材料,三防帆布不可以吗。

4、疑问:正常通风风机软连接使用三防帆布是否必须双层(以前做施工单位的时候听甲方说过,甲方是军队领导),能否告知相应的规

范。


希望论坛兄弟予以解答,谢谢。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • llj32113583
    llj32113583 沙发
    cl1677209031 发表于 2015-6-4 07:35 1:如果燃烧起来,用280°风机还没断,送的全是烟气进去。所以是70°防火阀2:双层,我是施工的,平时一 …我说的正压送风套排烟要求,指的是:风格铁皮厚度、风机软接的耐火要求,不是指防火阀的动作温度。
    2015-06-05 18:06:05

    回复 举报
    赞同0
  • cl1677209031
    cl1677209031 板凳
    llj32113583 发表于 2015-5-20 11:19 请问:2、正压送风是消防时使用,按这一点为什么不能套排烟要求呢?兄弟能否告知规范。 4、双层 …1:如果燃烧起来,用280°风机还没断,送的全是烟气进去。所以是70°防火阀2:双层,我是施工的,平时一般做1层
    2015-06-04 07:35:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。