现场情况,这个机房做了静电地板 但还没做均压环。
请来的电工说:spd的地线和均压环的地线要接到避雷针的地网上,防雷公司说,spd和均压环的地线让我们拉25平的地线到总配电房的大楼综合地网端子上,防雷器公司说,让我们接入电源地线上就可以,前提是地线要真接地。。我给弄糊涂了,请指教
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

网络监控系统防雷方案

1.雷的危害  雷击是年复一年的严重自然灾害之一。在电子化时代,日益繁忙庞杂的事务通过高速电脑、自动化设备及通讯监控设备得以井然有序,而这些敏感电子设备的工作电压却在不断降低,其数量和规模不断扩大,因而它们受到过压特别是雷电袭击而受到损害的可能性就大大增加,其后果可能使整个系统的运行中断,并造成难以估算的经济损失,雷电和浪涌电压成了电子化时代的一大公害。因此,避雷防过压已成为具有时代特点的一项迫切要求。