求助_水源热泵末端要不要加过滤器??
求助_水源热泵末端要不要加过滤器??
我现在遇到一问题,我们做的是水源热泵,设计图纸是西南设计院设计的,
在图纸上就未画出末端有Y型过滤器,但是以前我做的空调不论是什么系统末端都是有Y型过滤器的,
我就是想请教哈大家,到底加不加?哪个规范上有没说明?
我没找到,请高人指点一下!
谢谢
发布于
2007-10-21 20:42:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wu.ye
这个问题以前有很多类似的你可以查一查。
说法很多,我个人的看法是末端不加,主管加为好,主要因安装后维修不便,且现在末端设备内的铜管都较粗,不易被堵。
2007-10-22 14:07:22
来自 PC
评论
举报
281017619
机房内总管有过滤器的末端可以不设Y型过滤器.
2007-10-22 09:16:22
来自 PC
评论
举报