6KV电力电缆利旧?

发布于:2015-05-13 19:06:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

新手,请教:

某局址,现有500KVA变压器,自6KV开闭所引95平方的150米电力电缆,目前由于负荷较高,拟新增1台315KVA变压器

甲方想利旧150米的95平方电力电缆,

请教: 1, 95平方电力电缆能否同时带500和315KVA变压器?

2,6KV进线在进高压室加“灭弧”装置,相当于加个断点,可以利旧150米电力电缆,然后再加一点电缆到新增高压柜。这样可行否?

急切等回复,先谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lyf830619
    lyf830619 沙发
    电缆是够用,只是接法2不妥,最好高压柜边上再加一个馈电柜给新加变压器
    2016-01-27 15:26:27

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-27 13:08 编辑

    1、可以,方法:变压器与变压器之间并接一根电缆。

    2、不可以,6KV如何在进高压柜时加“灭弧装置”?

    只能在原高压柜旁边(靠紧)拼上去,母线连接。
    2016-01-27 13:07:27