土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 防火规范组复函,大家看看,怎么说

防火规范组复函,大家看看,怎么说

发布于:2015-05-13 07:32:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
国标服从地标,地标服从行标。粮食仓规范简单明了,无论多高高度,负荷等级最高二级。最低三级。

2014完全不是这样。

粮食仓为丙类仓库,依2014,50m以上的粮食仓库及粮食筒仓,负荷等级为一级。

依10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:


粮食仓库及粮食筒仓;为二级,无论什么仓都二级,这与行业规范有矛盾。设计人员拿GB 50320-2014《粮食平房仓设计规范》LS 8001-2007《粮食立筒库设计规范》设计,审查人员能拿建规卡吗?建规弄这样的规范出来,与行业规范相矛盾。不应检讨吗?整本规范都该废掉。

除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;


下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;
粮食仓库及粮食筒仓工作塔 无论高低,依室外消防用水量大于30L/s 来套,大于就二级,不大于就三级。这是清晰明了的规定。两个问题,要规范组回答:
1、商场规范,要建规回答,商场的负荷级别。问6万平商场的消防负荷应为二级负荷吗?
2、问依10.1.1条,50米以上的粮食仓,属于50米以上丙类仓库,应按一级设计吗?
50米以上丙类仓库 包括 50米以上的粮食仓 吗?商店建筑消防负荷,依据建筑防火规范确定.
依50016-2014,几万人的商场,消防也只能弄个二级负荷。
这与供规是不符。如果依供规,肯定是一级中的重要负荷了。
依2014才只能弄个二级。

这个问题,是缺是错?
谁把这个问题提给规范组,让规范组答一答。规范组,敢依50016-2014回答吗?敢说二级负荷就可以了吗?

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电一次,电网规划,系统一次比较

变电一次,电网规划,系统一次这三个方向,哪个更有前途,具体做些什么工作?请熟悉电力设计行业的大神们给个回答,谢谢,越详细越好,谢谢:):):)

回帖成功

经验值 +10