请教 雨淋阀代替预作用报警阀是否可行
请教 雨淋阀代替预作用报警阀是否可行
如题,某新建工程地下室采用预作用系统,设计的是雨淋阀充气,感觉设计的也合理,预作用阀的功能好像一个雨淋阀也都能做到,请问两个阀组之间有什么不可替代性吗?
发布于
2015-05-12 16:17:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
flyoungko
这个这个,不会吧。。。
难道如果漏气的话,会不漏水吗。。。
2015-05-13 11:03:13
来自 PC
评论
举报
taizihang
flyoungko 发表于 2015-5-12 17:29 如果你的预作用系统报警阀后管道是空管的话,就可以直接采用雨淋阀作为预作用报警阀;但如果阀后管道是充气 …如果是充气的闭式系统,用雨淋阀也不会漏气吧