土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变压器低压侧总开关的欠压脱扣问题,大家分析下可能的原因。

变压器低压侧总开关的欠压脱扣问题,大家分析下可能的原因。

发布于:2015-05-12 15:18:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]


某项目厂内变压器低压侧总开关除两台变压器外全部跳闸。该工层为4路10kV进线,分别引自两个降压站。经了解两个降压站均出现自动重合闸操作,且重合闸成功。
变压器低压侧总开关的欠压脱扣设计值为3s,按道理讲上述整定值应该可以躲过自动重合闸,但结果很奇怪,除2台变压器总开关未跳闸,其他全跳。
大家分析下可能的原因。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于自带蓄电池应急照明灯具的接线问题

图中这种自带蓄电池的应急照明灯具?接线有4根,市场上有卖吗?满足消防验证要求吗?关于三相五线制的问题 建议看王老的600问15页说的清楚了。

回帖成功

经验值 +10