| 规范条文:7.3.1:1、大型商店建筑的经营管理用计算机系统用电应为一级负荷中的特别重要负荷,营业厅的备用照明用电应为一级负荷,营业厅的照明、自动扶梯、空调用电应为二级负荷; 本项目为上海项目,类型:大型商业(超2w平米)。 疑问:(1)经营管理用计算机系统用电应为一级负荷中的特别重要负荷;这个我认为一般做法都没有为经营计算机加设第二电源或者第三电源吧? (2)营业厅的备用照明用电应为一级负荷;此处备用电源是指??? (3)营业厅的照明、自动扶梯、空调用电应为二级负荷;扶梯我可以做二级负荷。营业厅照明二级负荷?空调(上海项目)不做二级负荷可通过审图吗? 请各位同仁指教!谢谢! |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
【电气新手必知.1期】变压器,你必须掌握的相关知识(不足的地方,也请大家给出参考性的意见):handshake 新手必知往期回顾:【新手新手必知.2期】读懂这些“电气符号”助你一臂之力!【电气新手必知.1期】变压器,你必须掌握的相关知识
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
liay2009
沙发
按照一级负荷和二级负荷的要求设置。
2015-05-12 15:58:12
赞同0
-
lingxuct
板凳
(1)经营管理用计算机系统为超市收款机与联网系统,都会装UPS,如果供电系统可能发生停电时间较长的,可以加大蓄电池的容量。
2015-05-12 14:28:12
赞同0
加载更多回复 举报
(2)营业厅的备用照明用电应为一级负荷,好象不太对,有应急照明就可以;如果是重要的公共场所,则备用电源应考虑用发电机。
回复 举报