土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 按新防火规范超过50M一类高层是否可以不做加压送风。

按新防火规范超过50M一类高层是否可以不做加压送风。

发布于:2015-05-12 11:34:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
按新防火规范8.5.1条,建筑高度不大于50米的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100米的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统。由此可以推到,大于50米的公共建筑需要设置防烟系统,防烟系统有自然防烟和机械防烟,规范中并没有指明需要设置自然防烟还是机械防烟,那大于50米的公共建筑是不是采用自然防烟也符合要求。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发
    yxh021408239 发表于 2016-12-21 16:43 这条出自哪里朋友高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95(2005年版)8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
    2016-12-21 17:58:21

    回复 举报
    赞同0
  • tx
    tx 板凳
    公消[2015]98号——关于执行新版消防技术规范有关问题的通知
    三、鉴于新制订的《建筑防烟排烟系统技术规范》尚未批准发布,防烟排烟系统的设计与审核按照以下规定执行:防烟与排烟系统设置场所执行新版《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014);其他具体系统设计仍执行《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)及《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005版)的有关规定。
    2016-12-21 17:56:21

    回复 举报
    赞同0