现场出现的情况是,22kW电动机,配施耐德LRD热继,整定电流范围是37A~50A,起动仅2、3秒热继就跳,断路器没有问题。电动机是皮带机,但是出现热继跳开动作时,没有带皮带运行,属于纯空载。另有其他22kW电机,电气元件配置与此电动机相同,起动没有问题,将其他22kW电机的热继移到有问题的电机回路,还是不能正常起动,热继跳开。
请问大家,出现这种情况,有可能的原因有哪些?对于工艺、机械等结构不懂,求分析

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • xuzhxx
    xuzhxx 沙发
    皮带太紧了
    2015-06-02 09:57:02

    回复 举报
    赞同0
  • hxjjxw
    hxjjxw 板凳
    还是用低压电动机保护比较好,故障指示清晰,有利于尽快排除故障。
    2015-06-02 08:54:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2159 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求最新消火栓泵和喷淋泵的二次控制原理图

新的规范中,消火栓按钮不能直接控制消火栓泵了,现在由压力开关和流量开关控制,大家有最新的二次原理图么? 希望是两用一备的,谢谢了~