土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪-框架梁与剪力墙连接超筋处理

框剪-框架梁与剪力墙连接超筋处理

发布于:2007-10-21 17:56:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框剪结构,横向3跨,其中边上一跨为剪力墙,跨度为7.5+3.3+6.5,其中剪力墙跨为7.5,现在出现3.3跨梁超筋严重,如何处理?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • losemyrose
    losemyrose 沙发
    我查了高层建筑学教材,说主梁是不可以点铰接的,只有次梁可以
    2009-03-24 22:07:24

    回复 举报
    赞同0
  • fan0239
    fan0239 板凳
    在能保证正常使用情况下的承载能力的情况下,个人认为可以点为铰接,使其破坏(或说出现较大裂缝),地震力转移到其他构件上
    2009-03-24 20:26:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多