土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 50057 -2008 4.1.2条的理解

50057 -2008 4.1.2条的理解

发布于:2015-05-11 18:52:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
关于 550057-2008 4.1.2 5.1.2

4.1.2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:
1 在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:
1)建筑物金属体。
2)金属装置。
3)建筑物内系统。
4)进出建筑物的金属管线。
2 除本条第1款的措施外,外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求。


5.1.2 做防雷等电位连接各连接部件的最小截面,应符合表 5.1.2的规定。连接单台或多台Ⅰ级分类试验或 D1类电涌保护器的单根导体的最小截面,尚应按下式计算:
Smin Iimp/8 (5.1.2)
式中: Smin ---单根导体的最小截面 (mm2);
Iimp---流入该导体的雷电流 (kA)
以及 表格中
从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体 铜不少于6mm,
Al(
铝 )不少于10mm,
Fe(
铁 )不少于16mm




那么问题来了。。位于三类防雷建筑物一层或者地下室的2.2KW用电设备,大家的等电位联接线,是利用电力电缆的PE线就够了呢
还是 另外在引接一根扁钢到这个设备上。
  • wowonini520
    wowonini520 沙发
    专注、专业的,电气群49094655
    2015-07-07 00:02:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 住宅建筑,MEB和LEB是否需要直接连接?各位前辈都是怎么做的?

卫生间LEB是和MEB直接相连,还是各自独立?哪个规范上有说明?02D501上P16页显示的是LEB和MEB之间直接连接,而P11页MEB引出线中并未有有LEB连接的示意,请教各位前辈指教?不胜感激!

回帖成功

经验值 +10