土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智能大厦接地系统的设计,大家来围观

智能大厦接地系统的设计,大家来围观

发布于:2015-05-11 14:20:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基,桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起;防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋;防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式,智能大厦30米及以上,每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环;接地电阻要求小于1欧姆。

  2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。

  3、保护接地系统,在变配电所内适当位置设总等电位铜排,从等电位铜排引出PE强电干线,每层在适当位置设辅助等电位铜排,从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。

  4、直流接地系统。直流接地系统基准电位引自总等电位铜排,采用 35铜芯绝缘线,穿钢管保护直接引至设备附近,作直流接地用。

  5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来,在TN-S系统中就是中性线N。

  6、屏蔽接地及防静电接地,自总等电位铜排引出PE弱电干线,每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排,电子设备的外壳,金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排

  但因每个行业乃至每个单位经济状况不同以及监控需求的安全等级不一样,防雷设备的集成因情况而异,通常情况下需要考虑如下的防雷因素:

  1、传输线路的防雷

  监控系统的传输线路主要是传输信号线的电源线。控制信号传输线和报警信号传输线一般选用铜芯屏蔽软线,架设(或敷设)在前端与终端之间。从防雷角度看,直 埋敷设方式防护效果最佳,架空线最容易遭受雷击,并且破坏性大,波及范围广,为避免首尾端设备损坏,架空线传输时应在每一电杆上做接地处理,架空线缆的吊 线和线路中的金属管道均应接地。中间放大器输入端的信号源和电源均应分别接入合适的避雷器。

  2、前端设备的防雷

  前端设备有室外和室内安装两种情况,安装在室内的设备一般不会遭受直击雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,而室外的设备则同时需考虑防止直击雷 击,如前端设备摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。为防止电磁感应,沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿过金属管屏蔽。信号线 传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护时必须考虑 信号的传输速率、信号电平、启动电压以及雷电通量等参数。

  3、终端设备的防雷

  在监控系统中,监控室的防雷最为重要,应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌保护多方面进行。由于有80%雷击高电位是从电源线侵入的,为保证设 备安全,一般电源上应设置三级避雷保护。在视频传输线、信号控制线,入侵报警信号线进入前端设备之前或进入中心控制台前应加装相应的避雷保护器。

  严格意义上来说,监控系统都需要安装防雷设备,无论是室内监控还是室外监控。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基----------接地电阻要求小于1欧姆”

    这个数据出自哪个规范?
    2015-05-11 16:07:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双头应急灯和疏散指示灯是否分回路?欢迎大家来讨论

这次新图集13J811-1《建筑设计防火规范》中10-3页明确标出来,1:双头应急灯属于备用照明,疏散指示灯属于疏散照明,根据民规不可同回路,想请教大家现在都分开吗:2:图集上还标示一种圆形灯(因为图集上没有图例)属于疏散照明,想问下这是指那种灯?平时兼用双回路应急灯?平时兼用带蓄电池应急灯?谢谢!我理解图集的意思就是“1:双头应急灯平时不亮火灾点亮,而且现在市面上双头灯强启只有通过切断市电才能启动。2:疏散指示灯平时亮火灾也亮,这样两种灯具是不能一个回路的”只能这样理解!

回帖成功

经验值 +10