土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一类公共建筑里住宅户内也要设喷淋了么?

一类公共建筑里住宅户内也要设喷淋了么?

发布于:2015-05-11 10:08:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按新的《建筑设计防火规范》,有一个工程,底下三层是商业店面及杂物间什么的,上面24层住宅,总高度75米左右,按新的《建筑设计防火规范》岂不是要按一类公共建筑?

而按新规范,一类公共建筑全部要做喷淋,岂不是说住宅内部也要做喷淋?是不是这样?谢谢!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 老西方
    老西方 沙发
    下边的商业不能算作商业网点,得算商业
    2015-05-20 13:12:20

    回复 举报
    赞同0
  • ira114
    ira114 板凳
    这些我也正在学习阶段。看看各位怎么说,偷偷的学了。
    2015-05-13 20:56:13

    回复 举报
    赞同0