消防水池补水管要不要倒流防止器

发布于:2015-05-11 09:00:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
消防水池补水,我按照01SS105,P41,这个要不要装倒流防止器 ,图集上做法出水口直接插到水里了。不过上面有个真空破坏孔
GB50015-2003,3.2.5,这个要不要装倒流防止器
3.2.5C 从小区或建筑物内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置真空破坏器:






1.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wyfklcb
    wyfklcb 沙发
    间接补水 不用设倒流防止器
    2015-05-11 10:56:11

    回复 举报
    赞同0
  • tryq_zxf
    tryq_zxf 板凳
    3.2.5C 从小区或建筑物内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置真空破坏器:

    1 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径 2.5 倍时,在其充 ( 补 ) 水管上;