请教,如题,可否将建筑物以外的旗杆与建筑物内钢筋连成可靠的电气通路,使其发挥建筑物引下线的作用;如果可以的话是否建筑本身就不用作屋面避雷带,对旗杆有无其他特殊要求?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    《民用建筑电气设计规范》
    11.6.6
    屋顶上的永久性金属物宜作为接闪器,但其所有部件之间应连成电气通路,并应符合下列规定:
    1对于旗杆、栏杆、装饰物等,其规格不应小于本规范第11.6.2条和11.6.3条的规定。
    2015-05-11 17:14:11

    回复 举报
    赞同0
  • 两只羊
    两只羊 板凳
    个人观点:
    非本建筑旗杆是不固定物品,防雷是必须要做的,旗杆也许会换掉撤掉。
    2015-05-11 14:44:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾自动报警问题!高手请解答

我遇到个11层小高层住宅楼,与它紧紧贴邻的是个地下车库地上两层菜市场,并且菜市场及车库与小高层无通道。请问这个市场算高层建筑的裙房么?属于高层建筑的裙房大于500平米就要设火灾自动报警了。请各位高手指点!!