土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 隔壁电气工程师求教 70度防火阀 280度防火阀问题

隔壁电气工程师求教 70度防火阀 280度防火阀问题

发布于:2015-05-10 23:09:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有几个问题 求教一下暖通大神:
1.一般的排风 送风管道上的70度防火阀(与消防无关的管道),是否要与火灾自动报警系统联动?
我是这样考虑的:起火后,肯定是烟感先与 70度防火阀动作,再70度防火阀动作前 非消防风机已经被切除电源了,那这个防火阀动作与否还需要报至消防控制室么?我公司的暖通工程师认为是需要的,问他为什么?他也说不出所以然?
当然,都报至肯定有好处,但是有的甲方会从成本投资的角度考虑这个问题,认为你不需要报至消控室 增加了投资,这时候会让去掉,暖通工程师说一句”哦 那就去掉吧“ 无形就增加了电气设计的工作量。我不是说电气的不能改图,我只是想搞清楚 这种防火阀是否需要报至消防控制室,如果有依据 请麻烦各位给出。


2.关于280度防火阀,以前的做法 常开的防火阀 电气只需要将报警信号报至消控室,不需要引入24V电源线控制防火阀的打开或关闭。常闭的防火阀 需要引入 报警信号线与24V电源线 确认火情后需要控制打开防火阀。
但是现在 电气最近的火灾自动报警图集中 无论常开 常闭防火阀均引入了 24V电源线(详见电气区帖子 http://bbs.co188.com/thread-9083812-1-1.html
我想问一下,是不是有什么情况 在280度常开的防火阀 未动作时 需要电动控制关闭?或者常开防火阀已经动作了 迫不得已需要电动再打开?
试想一下这个场景:
3.png
ABC三个房间,排烟管道中并没有火,可能起火点就在C房间280阀附近,导致局部温度超过280度
如果C房间的280度防火阀关闭了 那么AB房间也就无法排烟了,是不是这种情况下 消防控制室可能会酌情打开 C房间的280度防火阀?毕竟救人比烧毁风机或者一些不重要的场所 物品更重要

这只是我的一点点想法,可能很不切实际,希望各位大神多多指教。

3.png

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • luojxopen
    luojxopen 沙发
    我等现场土包子,膜拜了
    2017-10-27 17:57:27

    回复 举报
    赞同0
  • 需要中文
    需要中文 板凳
    前来围观讨论
    2017-10-11 14:59:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新版建筑设计防火规范暖通专业 解读(更正封闭楼梯间自然排烟的观点)

本帖最后由 农民 于 2015-6-4 19:04 编辑 建筑防火规范综合解读一.住宅建筑高度的几种情况21米,相当于7层。27米,多层建筑的分界线,相当于原规范9层。33米,相当于原规范11层。54米,相当于原规范18层1。剪刀梯:54米以下(18层)的住宅,不需要设剪刀梯 2。消防电梯:33米(12层)以上均设消防电梯3。封闭楼梯间:21~33米(8~11层)4。防烟楼梯间:33米以上(12层以上,原规范19层以上)

回帖成功

经验值 +10