低压配电系统,变压器中性点直接接地,配电盘配有PE排,通过裸铜缆连到厂房的接地网上,然后负荷的金属外壳也有接地线接到厂房的接地网上,接地网是铜缆组成的整体(大部分都是沿电缆桥架敷设),所有负荷配出电缆都不配出PE线,这样的系统到底是TN-S还是TT?相对地接地短路的时候,由于没有专门的PE线,短路电流怎么计算?这个接地回路的阻抗没办法确定啊。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 北方郎
    北方郎 沙发
    分别测出系统接地电阻及设备接地电阻,可以忽略接地网电阻。
    2015-05-10 18:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1431178656074
    麦乐芙威weibo 发表于 2015-5-10 01:29 我仔细考虑了下 认为还是TN-S 他是利用厂房里的安全接地网代替了PE芯线,节约了材料还降低了PE线阻抗,更 …现在就是不知道这样型式的TN,相保阻抗该怎么计算。单相接地故障没法算了感觉