土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝器散热量与蒸发器制冷量大小的比较及原因,求各位大神告知

全部回答(8 )

  • 游荡四方
    ykmnm 发表于 2015-8-24 14:54 我说的前提是空调工况下,别的工况下限就不好说了,但是上限也不会达到2这么夸张吧厂家提供的参数是特定条件下测试的.是一个理想值在实际应用中并非如此.我是搞商用空调维修的.企业使用了近千台多家国际知名品牌的机组,1-30p都有有N年的维修经历.最怕的就是:冷凝器散热环境差,翅片老化,买不到同等功率或更大功率的风扇,在气温较高的季节,冷凝器周边环境气温高达46度,高压告警,视镜内都是气泡,过滤器烫手.室温降不下来,如果是民用空调.则修正系数可以小一些.商用或常出现高温天气的地区,则修正系数可以大一些.分用途与安装地点吧.欲了解制冷系统的动态变化,可单开贴探讨,内容分温差,过冷度,回气温度,高低压力,散热量对制冷量的影响
    2015-08-25 08:20:25 来自 PC 评论 举报
  • ykmnm
    游荡四方 发表于 2015-8-17 15:44 压缩机的能效值是特定条件下测试的,在不同测试条件下,有不同的能效值我说的前提是空调工况下,别的工况下限就不好说了,但是上限也不会达到2这么夸张吧
    2015-08-24 14:54:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10