暖通空调
\
制冷技术
\
冷凝器散热量与蒸发器制冷量大小的比较及原因,求各位大神告知
冷凝器散热量与蒸发器制冷量大小的比较及原因,求各位大神告知
急求!!!
发布于
2015-05-09 09:58:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
游荡四方
ykmnm 发表于 2015-8-24 14:54 我说的前提是空调工况下,别的工况下限就不好说了,但是上限也不会达到2这么夸张吧厂家提供的参数是特定条件下测试的.是一个理想值在实际应用中并非如此.我是搞商用空调维修的.企业使用了近千台多家国际知名品牌的机组,1-30p都有有N年的维修经历.最怕的就是:冷凝器散热环境差,翅片老化,买不到同等功率或更大功率的风扇,在气温较高的季节,冷凝器周边环境气温高达46度,高压告警,视镜内都是气泡,过滤器烫手.室温降不下来,如果是民用空调.则修正系数可以小一些.商用或常出现高温天气的地区,则修正系数可以大一些.分用途与安装地点吧.欲了解制冷系统的动态变化,可单开贴探讨,内容分温差,过冷度,回气温度,高低压力,散热量对制冷量的影响
2015-08-25 08:20:25
来自 PC
评论
举报
ykmnm
游荡四方 发表于 2015-8-17 15:44 压缩机的能效值是特定条件下测试的,在不同测试条件下,有不同的能效值我说的前提是空调工况下,别的工况下限就不好说了,但是上限也不会达到2这么夸张吧
2015-08-24 14:54:24
来自 PC
评论
举报