土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板的支座上部钢筋是否要满足最小配筋率?

板的支座上部钢筋是否要满足最小配筋率?

发布于:2015-05-08 15:46:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 结构生活 于 2015-5-8 16:50 编辑

如题,在画板配筋时,对与支座简支的板,比如150厚的板,该如何配上部钢筋呢?是按最小配筋率配?还是仍用 8@200就可以了?《砼》规范9.1.6条,关于板面构造钢筋,并没有提到最小配筋率问题。《砼》规范的8.5.1条针对的是受力钢筋的最小配筋率。不知道各位大神是怎么对待这个问题的呢?
我先说说我们这里的审图要求,根据板厚满足最小配筋率问题。

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    zyjdx 发表于 2015-11-12 11:18 什么是构造钢筋?我的理解是,构造钢筋就是:不需计算,直接按受力钢筋最小配筋率配筋。按简支计算,不代表 …就是因为考虑了裂缝,才有《砼》的9.1.6条
    2015-11-12 11:32:12

    回复 举报
    赞同0
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    zyjdx 发表于 2015-11-12 11:23 何况板类受力筋最小配筋率采用3级钢时允许采用0.15%和45ft/fy中较大值,砼按C30算,最小配筋率为0.18%。可 …不是差多差少的问题,明确理解规范适用要求就行
    2015-11-12 11:31:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

敷管层荷载为什么没输入隔墙线荷载?

回帖成功

经验值 +10