在图中QF1和QF2合闸,而QF3断开,在K1点发生短路,计算QF2中短路电流的热效应,我是按远端短路还是按近端短路计算?也即对QF2的热效应来说,是考虑其电源侧的还是考虑其负荷侧的短路电流? 提前感谢您的回复。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • chengt2000
    chengt2000 沙发
    smartspring 发表于 2015-5-14 12:18 在下真是学电的,专业为工业自动化。惭愧学艺不精。计算K1点的短路电流的话,得考虑与K1母线相连的所有电源点提供的短路电流
    2015-05-14 15:39:14

    回复 举报
    赞同0
  • smartspring
    smartspring 板凳
    在下真是学电的,专业为工业自动化。惭愧学艺不精。
    2015-05-14 12:18:14

    回复 举报
    赞同0