现在做一个厨房操作间设备用电 包括一些380V的电烤箱 蒸锅 电饼铛的供电 ,这些设备反正没法插插座都是直接接线,出线断路器用的漏电保护型的,但是这种三相漏电保护器是用3极的还是4极的,请指导一下,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    如果你的这些电热设备需要用N导体,比如,控制回路以及局部照明等,就不能选择三极的漏电断路器 ,必须选择3P+N的。
    2015-05-07 18:36:07

    回复 举报
    赞同0
  • xie0316
    xie0316 板凳
    漏电保护有3极开关吗?用在那些场合?