火灾自动报警系统中 280度防火阀 需不需要电源线?

发布于:2015-05-07 16:37:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 zt103b 于 2015-5-10 22:38 编辑

工作十年

对于280度防火阀 一直是 常开的 只有 I 模块 仅有信号二总线.常闭的 需要电动打开 会有 I/O模块 引入信号二总线和24V电源线
但是最近发现 新图集14X505-1第17 18页的图示中 无论常开的还是常闭的280度防火阀 都给的是 I/O模块 并且引入了电源线 ,
去问暖通,他们也说不出个所以然来。

求助各位大神,有没有水暖电融会贯通的专家级人物,帮我解答一下:
以现在的火灾自动报警规范要求,280度常开防火阀 到底需不需要消防电源线?图集有错误还是如何?



5页.png 14X505-1 第六页中的材料表

18页.png 14X505-1 第18也中集中报警系统

系统图中 可见 常开的280度防火阀 也使用了I/O 模块 并且引入了 消防信号二总线 和消防24V供电线。

是图集又错了?还是需求变化了?现在只要280度阀门都要用 I/O模块?

5页.png


18页.png

全部回复(67 )

只看楼主 我来说两句
  • 1354tzl
    1354tzl 沙发
    新火灾报警规范要求280度防火阀要直接联动风机关闭,并将信号送到消防中心,而过去老规范只要求将信号送到消防中心。要求不一样,所以应按图集设计。
    2017-08-26 22:30:26

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1503477840397
    工作两年,斗胆解答
    如果因需要280度需要常闭,则必须配有io模块加信号二总线加电源24v线
    若只是280度常开阀,则只配i模块加信号二总线即可
    原因:280度是要联动风机启停的,原理是把280度防火阀的常闭触点(防火阀有位置开关,此触点与位置开关联动)串联接入风机二次控制回路里,在280阀门常开时,二次回路得电可以进行控制。
    但是当有需求要将280度做成常闭时,二次控制回路会断电,此时风机不能参与联动。所以常闭280防火阀要加o模块并接入24v电源线,在火灾联动时,先打开280度阀门,保证风机二次回路得电可以进行联动,到达280度时再关闭阀门,联动关闭风机
    应该是这样的
    2017-08-23 16:51:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【成长在线1期.电气】电气入门者的“葵花宝典”★ 陈章鱼

分享一篇我们论坛网友陈章鱼的自述:原帖链接:【新手如何入门电气设计?】http://bbs.co188.com/thread-8989203-1-1.html本人本科自动化专业,学校的专业与就业方向是靠向建筑方面的。经过大一学习一年后希望毕业后能从业建筑电气,建筑电气与智能化。我要如何自学,阅读学习一些什么样的书籍资料?自2012年开始从事建筑电气设计工作,到如今已经将近三年。虽然是电气工程及其自动化专业毕业,但是电气这个专业实在太大,在学校里没有接触过建筑电气的内容,几乎所有的知识都是在工作之后一点一点重新学习的。正好借着这个问题,总结一下这一年多来自己的学习之路,不敢说是指南,只能说是经验,一点浅薄之见。