剪力墙结构是由一系列纵向、横向剪力墙及楼盖所组成的空间结构,承受竖向荷载和水平荷载,是高层建筑中常用的结构形式。由于纵、横向剪力墙在其自身平面内的刚度都很大,在水平荷载作用下,侧移较小,因此这种结构抗震及抗风性能都较强,承载力要求也比较容易满足,适宜于建造层数较多的高层建筑。
剪力墙主要承受两类荷载一类是楼板传来的竖向荷载,在地震区还应包括竖向地震作用的影响;另一类是水平荷载,包括水平风荷载和水平地震作用。剪力墙的内力分析包括竖向荷载作用下的内力分析和水平荷载作用下的内力分析。在竖向荷载作用下,各片剪力墙所受的内力比较简单,可按照材料力学原理进行。在水平荷载作用下剪力墙的内力和位移计算都比较复杂。

一、剪力墙的分类及受力特点
剪力墙按受力特性的不同主要可分为整体剪力墙、小开口整体剪力墙、双肢墙(多肢墙)和壁式框架等几种类型。不同类型的剪力墙,其相应的受力特点、计算简图和计算方法也不相同,计算其内力和位移时则需采用相应的计算方法。


1.整体剪力墙
无洞口的剪力墙或剪力墙上开有一定数量的洞口,但洞口的面积不超过墙体面积的15%,且洞口至墙边的净距及洞口之间的净距大于洞孔长边尺寸时,可以忽略洞口对墙体的影响,这种墙体称为整体剪力墙(或称为悬臂剪力墙)。整体剪力墙的受力状态如同竖向悬臂梁,截面变形后仍符合平面假定,因而截面应力可按材料力学公式计算。
185613olfbscvmdwiqpm40.jpg整体墙的受力特点为整体悬臂墙,弯矩图既不突变也无反弯点。其变形特点为弯曲型变形。整体墙的内力计算可简化为悬臂构件,用材料力学的方法计算到整体墙在水平荷载下各截面的弯矩和剪力。
1857147td6bjmdnt1yf5jt.jpg

185740nszrzov58pjrs6xz.jpg
2.小开口整体剪力墙
当剪力墙上所开洞口面积稍大且超过墙体面积的15%时,通过洞口的正应力分布已不再成一直线,而是在洞口两侧的部分横截面上,其正应力分布各成一直线。这说明除了整个墙截面产生整体弯矩外,每个墙肢还出现局部弯矩,因为实际正应力分布,相当于在沿整个截面直线分布的应力之上叠加局部弯矩应力。但由于洞口还不很大,局部弯矩不超过水平荷载的悬臂弯矩的15%。因此,可以认为剪力墙截面变形大体上仍符合平面假定,且大部分楼层上墙肢没有反弯点。内力和变形仍按材料力学计算,然后适当修正。 在水平荷载作用下,这类剪力墙截面上的正应力分布略偏离了直线分布的规律,变成了相当于在整体墙弯曲时的直线分布应力之上叠加了墙肢局部弯曲应力,当墙肢中的局部弯矩不超过墙体整体弯矩的15%时,其截面变形仍接近于整体截面剪力墙,这种剪力墙称之为小开口整体剪力墙。
190347bmh4xmdcylrdzlvp.jpg整体小开口墙在水平荷载作用下,截面上的正应力不再符合直线分布,墙肢中存在局部弯矩。整体弯矩在墙肢中产生的弯矩占总弯矩的85%,墙肢的局部弯矩占总弯矩的15%。
19042939lwwh0so65dsawi.jpg
3.联肢剪力墙
洞口开得比较大,截面的整体性已经破坏,横截面上正应力的分布远不是遵循沿一根直线的规律。但墙肢的线刚度比同列两孔间所形成的连梁的线刚度大得多,每根连梁中部有反弯点,各墙肢单独弯曲作用较为显著,但仅在个别或少数层内,墙肢出现反弯点。这种剪力墙可视为由连梁把墙肢联结起来的结构体系,故称为联肢剪力墙。其中,仅由一列连梁把两个墙肢联结起来的称为双肢剪力墙;由两列以上的连梁把三个以上的墙肢联结起来的称为多肢剪力墙。
当剪力墙沿竖向开有一列或多列较大的洞口时,由于洞口较大,剪力墙截面的整体性已被破坏,剪力墙的截面变形已不再符合平截面假设。这时剪力墙成为由一系列连梁约束的墙肢所组成的联肢墙。开有一列洞口的联肢墙称为双肢墙,当开有多列洞口时称之为多肢墙。
190617ep4nj640yihtcprt.jpg联肢墙通常分为双肢墙和多肢墙两类,通常按连续化的方法计算,如连续薄片法等。按连续化方法计算,通常采用以下基本假定:连梁的反弯点在跨中,连梁的作用可以用沿高度均匀分布的连续弹性薄片代替;各墙的变形曲线相似;连梁和墙肢考虑弯曲和剪切变形;墙肢还应考虑轴向变形的影响。根据以上基本假定,以墙肢为分析对象,建立微分方程,即可得到侧移曲线方程,从而求得墙肢以及连梁的内力。

4.壁式框架
洞口开得比联肢剪力墙更宽,墙肢宽度较小,墙肢与连梁刚度接近时,墙肢明显出现局部弯矩,在许多楼层内有反弯点。剪力墙的内力分布接近框架,故称壁式框架。壁式框架实质是介于剪力墙和框架之间的一种过渡形式,它的变形已很接近剪切型。只不过壁柱和壁梁都较宽,因而在梁柱交接区形成不产生变形的刚域。
当剪力墙的洞口尺寸较大,墙肢宽度较小,连梁的线刚度接近于墙肢的线刚度时,剪力墙的受力性能已接近于框架,这种剪力墙称为壁式框架。
190951vznnc0hzjq1jx1yt.jpg壁式框架的计算简图取壁梁(即连梁)和壁柱(墙肢)的轴线。由于连梁和壁柱截面高度较大,在壁梁和壁柱的结合区域形成一个弯曲和剪切变形很小、刚度很大的区域。这个区域一般称作刚域。 壁式框架是杆件端部带有刚域的变截面刚架。壁式框架可看作框架类,但和普通框架有点不同: 壁式框架带刚域;壁式框架杆件截面较宽,剪切变形的影响不宜忽略。 因此,对带刚域的杆件考虑剪切变形后的D值和反弯点高度进行修正后,可用D值法计算壁式框架。
二、各类剪力墙计算要点

剪力墙结构随着类型和开洞大小的不同,计算方法和计算简图也不同。整体墙和小开口整体墙的计算简图基本上是单根竖向悬臂杆,计算方法按材料力学公式(对整体墙不修正,对小开口整体墙修正)计算。其他类型剪力墙,其计算简图均无法用单根竖向悬臂杆代表,而应按能反映其性态的结构体系计算。
1.整体剪力墙
对于整体剪力墙,在水平荷载作用下,根据其变形特征(截面变形后仍符合平面假定),可视为一整体的悬臂弯曲杆件,用材料力学中悬臂梁的内力和变形的基本公式进行计算。
(1)内力计算
整体墙的内力可按上端自由,下端固定的悬臂构件,用材料力学公式,计算其任意截面的弯矩和剪力。总水平荷载可以按各片剪力墙的等效抗弯刚度分配,然后进行单片剪力墙的计算。 剪力墙的等效抗弯刚度(或叫等效惯性矩)就是将墙的弯曲、剪切和轴向变形之后的顶点位移,按顶点位移相等的原则,折算成一个只考虑弯曲变形的等效竖向悬臂杆的刚度。
(2)位移计算

整体墙的位移,如墙顶端处的侧向位移,同样可以用材料力学的公式计算,但由于剪力墙的截面高度较大,故应考虑剪切变形对位移的影响。当开洞时,还应考虑洞口对位移增大的影响。
2.小开口整体剪力墙

小开口墙是指门窗洞口沿竖向成列布置,洞口的总面积虽超过墙总面积的15%,但仍属于洞口很小的开孔剪力墙。通过实验发现,小开口剪力墙在水平荷载作用下的受力性能接近整体剪力墙,其截面在受力后基本保持平面,正应力分布图形也大体保持直线分布,各墙肢中仅有少量的局部弯矩;沿墙肢高度方向,大部分楼层中的墙肢没有反弯点。在整体上,剪力墙仍类似于竖向悬臂杆件。就为利用材料力学公式计算内力和侧移提供了前提,再考虑局部弯曲应力的影响,进行修正,则可解决小开口剪力墙的内力和侧移计算。 首先将整个小开口剪力墙作为一个悬臂杆件,按材料力学公式算出标高z处的总弯矩、总剪力和基底剪力。 其次,将总弯矩分为两部分:1)产生整体弯曲的总弯矩(占总弯矩的85%),2)产生局部弯曲的总弯矩(占15%)。
3.双肢剪力墙
联肢墙由于门窗洞口尺寸较大,墙截面上的正应力不再成直线分布,其受力和变形发生了变化,墙肢的线刚度比连梁的线刚度大得多,每根连梁中部有反弯点,各墙肢单独弯曲作用较显著,仅在少数层内墙肢出现反弯点,故需采用相应方法分析。
墙面上开有一排洞口的墙称双肢墙;当开有多排洞口时,称多肢墙。

双肢墙由于连系梁的连结,而使双肢墙结构在内力分析时成为一个高次超静定的问题。为了简化计算,一般可用解微分方程的办法(连续连杆法)计算。
4.多肢剪力墙
具有多于一排且排列整齐的洞口时,就成为多肢剪力墙。多肢墙也可以采用连续连杆法求解,基本假定和基本体系取法都和双肢墙类似。由于墙肢及洞口数目比双肢墙多,因此沿竖向切口的基本未知量将相应增多。在每个连梁切口处建立一个变形协调方程,则可建立k个微分方程。要注意,在建立第i个切口处协调方程时,除了i跨连梁内力影响外,还要考虑第i-1跨连梁内力和第i+1跨连梁内力对i墙肢的影响,这是与双肢剪力墙的一个明显区别

192623o0ouwrdcscjszm6f.jpg


185613olfbscvmdwiqpm40.jpg


1857147td6bjmdnt1yf5jt.jpg


185740nszrzov58pjrs6xz.jpg


190347bmh4xmdcylrdzlvp.jpg


19042939lwwh0so65dsawi.jpg


190617ep4nj640yihtcprt.jpg


190951vznnc0hzjq1jx1yt.jpg

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

悬臂梁算不算框架梁

前段时间,有朋友问我“悬臂梁算不算框架”。我估计他问题的实质是想知道“框架梁外伸的悬臂梁要不要满足框架梁的箍筋构造”。朋友告诉我:上次碰到个审图的说这个违反混凝土规范11.3.6-2条框架梁底筋和面筋面积比值问题,违反了强条。本人的意见是:框架梁外伸的悬臂梁不算框架。原因:梁的悬臂段是静定的,其根部一旦达到抗弯强度极限、出现塑性铰,就会直接破坏,不可能像超静定的框架梁那样考虑出现塑性铰后的内力重分布,不需要像超静定的框架梁那样保证塑性铰部位的延性。框架梁外伸的悬臂梁不需要满足框架梁箍筋构造的规范要求,也不需要满足框架梁底筋和面筋面积比值的规范要求。当然,悬臂梁底筋需要满足最小配筋率,毕竟可能承受竖向地震作用。