|
风机盘管防冻方法 风机盘管冬季停用时有低温时间,如何防冻? 方法一: 1.设计时中央空调应考虑冬季防冻问题,防冻手段建议使用热水,不支持使用蒸汽和电加热。蒸汽防冻也可以,但是容易出现温度不均匀的现象,风机盘管上部温度比较高,底部已经开始冻。电加热也不支持使用,首先电加热容易出现危险,再有电加热比较费电,不节能,在控制上也要注意不能单个风机盘管开关,应当全体控制。 2.如果冬季不使用风机盘管,建议: a.将风机盘管里面的水全部放掉, b.在给水和回水上加盲板, c.使用压缩空气吹(依据风机盘管的大小决定压缩空气吹得时间) d.给风机盘管加防冻液,不一定要加满,但是要保证风机盘管的液体充分被防冻液稀释。 e.设计时加循环泵。 方法二: 设计时在冷冻水系统并联一台小容量循环泵。 1.若系统冬季停用,但有热源,可将热源切换至风机盘管水系统,使小循环泵运行。 2.无热源,可设一台电加热器(壳管式的与水系统并联)与小循环泵组合运行,使风机盘管水系统管内水温度不低于5℃,保证不冻。要将系统内的水保证5℃,电加热功率不会太大,运行费用也不高,比放水、加防冻液等方法都可靠。以上方法供参考。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
关于执行新版消防技术规范有关问题的通知 公消〔2015〕98号要点介绍:1。新建、改建、扩建的建设工程消防设计审核和消防验收,应执行新版规范。(未进行消防审查及备案的所有项目)2。新版规范实施之前,建设工程的消防设计已经公安机关消防机构审核合格或者备案的,可按原审核或者备案时适用的规范执行,但鼓励建设、设计、施工及使用单位积极采用新版规范。3。鉴于新制订的《建筑防烟排烟系统技术规范》尚未批准发布,防烟排烟系统的设计与审核按照以下规定执行:防烟与排烟系统设置场所执行新版《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014);其他具体系统设计仍执行《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)及《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005版)的有关规定。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳