土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 装修时水电施工被打断好多钢筋

装修时水电施工被打断好多钢筋

发布于:2015-05-07 14:18:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 starsailir 于 2015-5-7 14:40 编辑

求助阿!房子是26层的6楼,装修开始了,水电开槽,嘱咐师傅千万小心,说我们不在乎美观,首先是不要切断钢筋,陪着笑脸好话说了一箩筐。结果是根本没用,师傅一刀下去,根本不管你有没有钢筋。开好之后发现切断了好几根最外面的螺纹钢,目测大概是10或者14的,还有好多目测0.6厘米的没有螺纹的钢筋被切断了。还有阳台里,不知道是不是为了找下水管,莫名其妙挖了一个大坑出来,天花板上也不知道为什么哇了个大坑。
PS,现在装修公司完全都追求 表面,只求好看和自己施工方便,也是醉了,我不想在梁上开洞,就一直忽悠我,结果还是被忽悠开了一个,剩下我不让开,结果师傅把梁的表面敲掉一点,水管从下面过去,似乎也没有占太大的地方,真心后悔之前开了这个洞。
1.下面这些图是开槽和挖暗盒的时候被切断的钢筋
20150425_150250.jpg 20150425_150312.jpg 20150425_150343.jpg 20150425_150613.jpg 20150425_150637.jpg 20150425_150714.jpg 20150425_152828.jpg
2.这根竖的钢筋好像也被搞断了,非常之火大,它有不影响装暗合,不知道干嘛搞断它 20150507_102231.jpg 3.阳台被挖了超大一个洞 20150506_082740.jpg 4. 结构图红色位置的天花板上,也被挖了个大洞 20150506_082259.jpg 2015-5-7 14-29-21.jpg
5 结构图中红色的剪力墙上,被以前房东10年前装修开了个洞,打断了4根钢筋,2根大概是12的,另外两根可能更粗 2015-4-27 17-49-49.jpg 20150428_123224.jpg












20150425_150250.jpg


20150425_150312.jpg


20150425_150343.jpg


20150425_150613.jpg


20150425_150637.jpg


20150425_150714.jpg


20150425_152828.jpg


20150507_102231.jpg


20150506_082740.jpg


20150506_082259.jpg


2015-5-7 14-29-21.jpg


2015-4-27 17-49-49.jpg


20150428_123224.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 高处能胜寒
    还有就是梁的顶面和底面的钢筋都很重要,所以打洞要在横截面的中间开,且不要超高梁高的三分之一。
    2015-05-08 13:18:08

    回复 举报
    赞同0
  • 高处能胜寒
    强烈建议装修公司必须有注册结构工程师。
    2015-05-08 13:08:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教剪力墙约束边缘构件Lc取值

如下图非标准剪力墙,左边节点约束边缘构件Lc如何取呢?

回帖成功

经验值 +10