土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压配电屏的设置问题?

关于低压配电屏的设置问题?

发布于:2015-05-07 10:29:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在做高低压系统时,有一个问题,心里一直不清楚:
对于专变下面带的消防负荷与非消防负荷,是应该(1)通过中间母联、断路器,来用分断母线来带,(使得消防与非消防负荷断开),还是(2)不需要断开,用同一路母线带,只是在中间用防火隔板来分隔呢?

这个问题似乎涉及到分励脱扣的问题:当停电时不存在脱扣,但当火灾时,是要把哪些脱扣了?怎么脱扣?

如果通过分断母线来带的非消防,是不是一口气把中间的断路器断了,这样把非消防全部脱扣了?
如果没有用分断母线来带,那么,这样就需要一个一个地通过抽屉柜里的断路器来脱扣这一个一个的回路?
哪种做法是合适的呢?
火灾时具体的脱扣是怎么操作的呢?
求解,谢谢!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-7 10:59 编辑

    只能说说偶自己做的系统:

    一幢办公楼(6层,房子深20米,长88米)的电梯旁设强电间(每层都一样),电梯背后设弱电间(在一层弱电间后面一大间为弱电机房,再隔壁是消防控制室),消防系统的强切装在每层强电总箱的总开关上,强电间的强电总箱旁是每层的应急电源箱,应急电源总箱在弱电机房,此电源从配电室的EPS过来。

    电梯、排烟风机、消防控制都为末端双电源切换,备用电源从应急电源总箱接。

    配电室电源:一路高压、一路低压联络,EPS主供接自配电室母线下,备用从另一个(由二路高压供电的)配电室过来。

    不用装消防泵,因消防水是一个超大型石化企业的“稳高压消防水”,二路水管接入楼内环通(两头有隔离阀)。
    2015-05-07 10:54:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热带地区屋顶电缆桥架明敷的做法常见吗?

项目在海口,有高层也有多层,施工方和甲方提出屋顶所有暗敷电缆改为走电缆桥架明敷,出电缆桥架再穿明管。请问这种做法在热带地区常见吗?电缆桥架明敷除了要考虑防雨,还要考虑什么?夏天屋顶上温度会不会很高,电缆挤在电缆桥架里温度上升很快,会不会着火?有人提出要设感温探测器,有人提出要加大电缆规格,请问哪些是必要的?

回帖成功

经验值 +10