土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【每周一议】探讨厨房是否要设地漏的争议,谁来一战?

【每周一议】探讨厨房是否要设地漏的争议,谁来一战?

发布于:2015-05-07 09:45:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]


关于这个问题, 各地的给排水同行对厨房是否需要设地漏目前颇有争议, 一直都没有一个统一的结论。一起讨论!



解析如下:
国家规范对厨房是否设计地漏并无特别规定。《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.1.7条规定“布置洗浴器和布置洗衣机的部位应设置地漏,其水封深度不应少于50㎜”。但对厨房是否要设置地漏并无硬性规定。另外《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.5.7条规定“ 厕所、盥洗室、卫生间及共其它需经常从地面排水的房间, 应设置地漏” 。


本条规定了在什么场所要设置地漏, 这里最重要的一点就是“经常”两字, 对于不经常从地面排水时, 就不必设置地漏。因为只有经常从地面排水, 才能不断的补充地漏存水弯水封, 隔绝管道中有害气体窜入室内, 反之, 地漏由于得不到补充水, 水封就会干涸, 结果反而成了一个通气出口, 造成对室内环境的污染。厨房安装地漏弊多利少, 地漏水封一旦干枯, 就会变成臭气的散发源。几年前香港淘大花园“非典”的传播原因之一就是地漏的水封干枯而引菌入室。


网友认为厨房内可以不设地漏。
实际上, 现在很多高级宾馆的卫生间均不设地漏,也有许多住宅设计中厨房间也不设漏。这里就要求设计人员把握住什么是‘经常’从地面排水, 从而决定是否要设置地漏。

不知道各位对于厨房是否要设地漏有何看法呢?也可以反驳我的看法!欢迎跟帖讨论!

全部回复(103 )

只看楼主 我来说两句
  • jianzhudj
    jianzhudj 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2015-06-17 10:15:17

    回复 举报
    赞同0
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2015-06-17 09:58:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑给排水设备(类似无负压供水设备、中水处理设备等)优化(功能、成本)可行么...

如题,这里的优化不仅指功能优化,还指成本优化。本人目前在做公司(咨询公司)的一个新项目——建筑给排水材料设备采购的成本压缩(不指定产品供应商),我应该在哪些方面寻找突破口?

回帖成功

经验值 +10