土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教关于水泵水锤消除器的采用

请教关于水泵水锤消除器的采用

发布于:2015-05-07 09:20:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
GB50974-2014 8.3.3 “当消防水泵供水高度超过24米时,应采用水锤消除器”。如果未设囊式气压水罐,仅在水泵出水管上安装缓闭止回阀且选用XBD-SHY系列稳压缓冲消防泵的前提下,是否还有必要在出水总管上安装水锤消除器?谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yitiaoyu100301

    规范明确了“8.3.3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。”

    如果设有囊式气压水罐,就应该设置水锤消除设施。

    2022-08-07 11:59:07

    回复 举报
    赞同0
  • wqh_2008
    wqh_2008 板凳
    规范是比较明确的
    2016-03-17 09:56:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB 50219-2014 水喷雾灭火系统技术规范

GB 50219-2014 水喷雾灭火系统技术规范,2015年8月1日实施,原GB 50219-1995同时废止

回帖成功

经验值 +10