关于塑壳断路器要求过载仅报警不跳闸的问题!

发布于:2015-05-06 22:39:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有图纸上要求塑壳断路器仅报警不跳闸,没有这个功能的塑壳断路器就用3200加一个热继电器来实现功能,比如这个塑壳断路器是100A的,那么加的这个热继电器要选多大的呢?请大家指教!



全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 癲︶ㄣ瘋
    癲︶ㄣ瘋 沙发

    用热继电器还要配互感器,麻烦!

    2018-01-18 13:30:18

    回复 举报
    赞同0
  • 大同00
    大同00 板凳

    3200短路保护,另设消防电源监控系统作为动作于报警信号的过载保护。报警动作电流不大于该配电回路线缆的允许载流量并标注在配电系统图上。

    2018-01-18 12:52:18

    回复 举报
    赞同0