建筑设计
\
建筑规范
\
疏散通道内设置门扇,为保证疏散畅通, 对门扇净宽又要求吗?
疏散通道内设置门扇,为保证疏散畅通, 对门扇净宽又要求吗?
如题, 项目是高层建筑中的30层, 为一个spa的楼层, 围绕核心筒单面布房, 在疏散走道中设有门扇, 对此门扇的净宽要求在建筑防火规范里面是怎么说的? 能明确告知是哪一本规范的哪一条吗?谢谢各位大侠!
发布于
2015-05-06 17:14:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
真仙
按《建规》要求,疏散走道上一般不能设门的;P可以看6.4.10条条文说明。
记得80~90年代的设计,一般疏散走道上不能设门,除非在防火分区处。
2015-05-07 11:10:07
来自 PC
评论
举报
雪龙119
规范中无专门规范,我认为应满足《建规》第5.5.18、5.5.21条要求,即首先满足计算疏散宽度,同时不能低于最小疏散宽度,即单面布房1.3米宽度要求。所以疏散走道中如果设门,则疏散走道要适当做宽,以满足门框影响。