土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 错层,刚度比不满足导致薄弱层

错层,刚度比不满足导致薄弱层

发布于:2015-05-06 15:18:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
六层框架,底层层高4200,其余3000,在第四层半层处有错层,错层分层建模(高度1500,一共七个标准层)
建模1x4200,2x3000,1x1500,1x1500,2x3000
算下来的WMASS.OUT中
一、二、三层都是薄弱层,
第一层薄弱层可以理解
第二、三层薄弱层,
是不是由于第四层层高1500,刚度很大,导致二三层小于其上三层平均刚度的80%,刚度比不满足,所以是薄弱层
如何解决这个问题,感觉层高的问题,很难调整?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • tyson8
    tyson8 沙发
    软弱层与薄弱层不能同时出现,同时出现属于超限结构,需要做弹塑性分析,实在不行可以在梁上起柱,托起半层处局部楼板,框架梁按相关构造要求做就行了
    2019-04-18 00:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • 风吹pp嘎嘎凉
    恩 是这样的 手算D值法单根柱子刚度 等于修正系数X12EI/h3 线刚度等于 EI/h 由此可见,刚度与层高的3次方成反比 线刚度与层高成反比 软件常用的刚度计算公式是拿地震剪力/位移 因层高错层 建议调整节点高度 层高不是1500 而是4500吧
    2015-05-07 12:47:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【最强结构人】全新升级版,“神秘嘉宾”访谈会预热启动!

土木结构在线访谈节目时隔1年又重新开播啦! 由土木在线结构频道全力出品的在线访谈节目—最强结构人再次和大家见面了,每期我们会邀请在专业领域有着丰富经验的嘉宾进行在线访谈,旨在分享与交流学术,能够给更多人带来正能量! 分享是奉献的果实 分享是快乐的前提 最强结构人期待有您的身影 神秘嘉宾小档案:

回帖成功

经验值 +10