土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电气设备行业预防变压器发生危险事故应急措施有哪些?

电气设备行业预防变压器发生危险事故应急措施有哪些?

发布于:2015-05-06 13:21:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变压器着火也是一种危险事故,因变压器有许多可燃物质,处理不及时可能发生爆炸或使火灾扩大。变压器是利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的另一种电气设备。
变压器内部的绝缘衬垫和支架,大多采用纸、棉纱、布、木材等有机可燃物质,并有大量的绝缘油,如 1000 千瓦的变压器大约用木材 0.012 立方米,纸料 40 公斤,绝缘油 1 吨。因此,它的火灾危险性在于易燃烧,变压器内部一旦发生严重过载、短路,可燃的绝缘材料和绝缘油就会受高温或电弧作用,分解燃烧,并产生大量气体,使变压器内部的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。电老虎平台总结运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:
   ( ) 绝缘损坏
   1. 线圈绝缘老化:当变压器长期过载,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成匝间短路、相间短路或对地短路,引起变压器燃烧爆炸。因此,变压器在安装运行前,应进行绝缘强度的测试,运行过程中不允许过载。
   2. 油质不佳,油量过少:变压器绝缘油在储存、运输或运行维护中不慎而使水分、杂质或其他油污等混入油中后,会使绝缘强度大幅度降低。因此放置时间较长的绝缘油在投入运行前,必须进行化验,如水分、杂质、粘度、击穿强度、介质损失角、介电常数等项。运行中,也应定期化验油质。发现问题,应及时采取相应的措施。
   3. 铁芯绝缘老化损坏:硅钢片之间绝缘老化,或者夹紧铁芯的螺栓套管损坏,使铁芯产生很大的涡流,引起发热而使温度升高,也将加速绝缘的老化。
变压器铁芯应定期测试其绝缘强度,发现绝缘强度低于标准时,要及时更换螺栓套管或对铁芯进行绝缘处理。
  4. 检修不慎,破坏绝缘:在吊芯检修时,常常由于不慎将线圈的绝缘和瓷套管损坏。瓷套管损坏后,如继续运行,轻则闪络,重则短路。因此,检修时应特别谨慎,不要损坏绝缘。检修结束之后,应有专人清点工具,检查各部件、测试绝缘等,确认完整无损,安全可靠才能投入运行。此外在检修时更要注意引线的安全距离,防止由于距离不够而在运行中发生闪络,造成事故。
   ( ) 导线接触不良
  线圈内部的接头、线圈之间的连接点和引至高、低压瓷套管的接点及分接开关上各接点,如接触不良会产生局部过热,破坏线圈绝缘,发生短路或断路。此时所产生高温的电弧,同样会使绝缘油迅速分解,产生大量气体,使压力骤增,破坏力极大,后果也十分严重。
  导线接触不良有以 下原因:
   1. 螺栓松动。 2. 焊接不牢。 3. 分接开关接点损坏。
  针对上述原因,应采取如下措施:
   1. 在变压器停运检修时,应加以检查,对接触不良的螺栓都必须紧固。对不能停运的变压器,必须进行外部接点检查。
   2. 检修时在焊接前必须将焊接面清洗干净,焊接后认真检查焊点质量,以防运行时焊点脱落引起事故。
   3. 应将开关转换到位,逐个紧固螺栓,确信一切正确无误时,才允许投入运行。
   ( ) 负载短路
  当变压器负载发生短路时,变压器将承受相当大的短路电流,如保护系统失灵或整定值过大,就有可能烧毁变压器,这样的事故在供电系统中并不罕见。
  为此变压器必须安装短路保护。中、小型变压器,一般在高压侧设跌落式熔断器,熔体的选择应能保证在变压器内部或套管处发生短路事故时即被熔断 ; 低压侧用低压熔断器保护,熔体也应能保证在各引出回路发生短路或过载时被熔断。
此外,变压器高压侧还可通过过电流继电器来进行短路保护和过载保护。根据变压器运行情况、容量大小、电压等级还应有气体保护、差动保护、方向保护、温度保护、低电压保护、过电压保护等设施。
( ) 接地不良
  油浸电力变压器的二次侧 (380/220 ) 中性点都要接地。当三相负载不平衡时,零线上就会出现电流。如这一电流过大而接地点接触电阻又较大时,接地点就会出现高温,引燃可燃物。为此,应经常检查接地线、点是否连接完整紧固,并应定期测试接地电阻。
此外,在运行中还应注意变压器的声音,随时监视温升的变化,检视油位和油色,发现异常,应及时采取措施,确保安全。
   ( ) 雷击过电压
油浸电力变压器的电流,大多由架空线引来,很易遭到雷击产生的过电压的侵袭,击穿变压器的绝缘,甚至烧毁变压器,引起火灾,所以必须采取相应的防雷措施。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • steg1234
    steg1234 沙发
    yangyangyang00 发表于 2015-5-7 09:34 谢谢楼主 么么哒 {:2_81:}常联系啊!
    2015-05-07 14:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • co1423188122991
    谢谢楼主 么么哒:)
    2015-05-07 09:34:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于一份图纸中入户各类水管等电位联结的问题,希望大家来解惑

我感觉我这份图纸中要求的做法是所有进出水管都先与总等电位端子板联结,然后再与接地极联结。但是我觉得,这个工程由于已经要求把地梁内钢筋进行电气联结,所以各水管可以就近与地梁内钢筋联结就行。请教各位的看法。(原来在施工板块发过类似帖子,但由于没有附图,所以还是不太明白,所以在这里再问下大家)。

回帖成功

经验值 +10