变压器容量够吗?
变压器容量够吗?
一台2000kVA的变压器能否带五台250kW的电动机(减压起动)?
发布于
2007-10-21 13:15:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(120 )
laiyitong1973
变压器额定电流=容量/[1.732*电压等级(kv)]
:L
2008-10-08 20:02:08
来自 PC
评论
举报
zhongks
只要不是同时启动,应该问题不大,同意十二楼的说法,计算的很好。
2008-07-02 09:46:02
来自 PC
评论
举报