土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【讨论】低层建筑室内消火检给水系统类型知多少?

【讨论】低层建筑室内消火检给水系统类型知多少?

发布于:2015-05-06 09:44:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  低层建筑室内消火检给水系统有哪几种类型?
  室内消火栓给水系统根据设置水泵和水箱情况,可分为三种类型。


  1.无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统
  当建筑物不太高,室外给水管网的水压和水量任何时候都能满足室内最不利点消火栓的设计水压和水量时,常采用这种无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统。


  2.设有水箱的室内消火栓给水系统
  在水压变化较大的城镇或居住区,当生活、生产用水量达到最大时,室外管网不能保证室内最不利点消火栓的水压和水量,而当生活、生产用水量较小时。室外管网的压力又较大,能向高位水箱补水的情况下,常采用这种设有水箱的室内消火栓给水系统。
  水箱应贮存10min的消防用水量。


  3.设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统
  当室外给水管网的水压和水量经常不能满足室内消火栓给水系统的水压和水量要求,或室外采用消防水池给水系统时,应设置消防水泵加压,同时设置消防水箱,贮存10min的消防用水量。
  这种消防给水系统,可与生活,生产给水系统共用消防水泵和水箱,此时消防水泵应保证供应生活、生产、消防用水的最大秒流量,并应满足室内管网最不利点消火栓的水压。消防水泵启动后,消防用水不得进入水箱(可在水箱出水管上设置单向阀)。
  水箱的设置高度应满足室内最不利点消火栓灭火设备的水压。消防水泵的扬程应满足室内最不利点消火栓灭火设备的水压。同时应保证在火警后5min之内开始启动供水,以保证火场供水不中断。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mrcjqcucd
    mrcjqcucd 沙发
    讨论什么?浪费时间,好好学习理解规范吧。
    2015-06-12 10:22:12

    回复 举报
    赞同0
  • sjzuwst
    sjzuwst 板凳
    这个还用吗?不是现在执行最新的《消规》了吗?
    2015-05-07 14:00:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【给水排水知识】消防水池设置的要求是什么?

  消防水池设置的要求是什么?  消防水池是人工建造的储存消防用水的构筑物,是天然水源、市政给水管网等消防水源的一种重要补充手段。消防水池分为生产,生活和消防合用的消防水池,生活、消防合用的消防水池,生产、消防合用的消防水池,独立的消防水池。  具备下列情况之一者,应设消防水池:  (1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量。  (2)市政给水管道为枝状或建筑物只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s(二类高层居住建筑除外)。

回帖成功

经验值 +10