1.工程概况
  政泉花园工程地处北京市朝阳区大屯路。工程占地面积9850m?,建筑面积1 18973m?,地下4层,地上3幢30层。建筑物上部结构为剪力墙结构,基础形式为筏板基础,±0.000相当于绝对标高44.2 m,基底标高为一16.2m,实际开挖深度为15m。


  根据政泉花园工程《岩土工程勘察报告》,拟建场地地貌为冲积平原,场地地势起伏较大。拟建场地土层自上而下分为:①人工填土(层厚0.60m~7.60m)②砂质粉土(层厚0.40m~6.20m)③粉质粉土(层厚0.50m 5.20m)④细中砂(层厚1.30m~8.10m)⑤粘质粉土(层厚0.60m~9.80m)。政泉花园工程勘探深度范围内测得有四层地下水。第一层地下水埋深2.1m~6.6m为上层滞水;第二层地下水埋深6.8m 10.1m为潜水;第三层地下水埋深14.6m~18.1m为潜水;第四层地下水埋深23.00m 25.00m为承压水。
3.jpg

2.基坑支护设计
  政泉花园工程由于地下水量大需采取适当方式降低地下水,第一层水其动态变化应主要受控于场地周围生活排水、地表水下渗补给,场地东北侧水量加大;第二层水位动态变化主要受控于大气降水、地面蒸发和地表径流补给。局部需要对第三层地下水进行降水处理,以预防基坑边坡±体失稳,保证施工的顺利进行,采用管井法进行降水。在接近底部时出现较多砂质土,基坑采取普通土钉墙支护无法正常施工,并且产生流砂现象,原施工被迫中断。为保证基坑边坡的稳定安全,将基坑支护形式采用上部9.5m普通土钉墙支护:下部5.5m采用600mm钢筋砼护坡桩+预应力锚杆支护,同时桩间采用止水帷幕。


  在基坑土钉墙下部设钢筋砼钻孔灌注桩,桩径600mm,间距1000mm,桩长13.5m,桩顶标高一10.7 m,纵筋12Φ22,箍筋Φ6.5@200,箍筋Φ16@2000;在一10.70m处设置第1道锚杆,锚杆反力梁为桩顶连梁,一桩一锚,锚杆孔径为150mm.锚杆长度为21.0m,其中自由段长为7.00m,倾角为15度,锚索选用2根1860钢铰线,预应力为200KN。在一11.20m处设置第2道锚杆,锚杆反力梁为桩顶连梁.一桩一锚,锚杆孔径为150mm.锚杆长度为21.0m,其中自由段长为7.00 m。倾角为l5度,锚索选用2根1860钢铰线,预应力为200KN
  3.复合土钉墙支护施工
  3.1土钉墙施工
  1.土钉成孔前,按设计要求定出孔位并作出标记和编号。成孔过程中遇有障碍需调整孔位时不得损害支护原定的安全程度。


  2戚孔过程中做好成孔记录,按土钉编号逐一记载取出的土体特征、成孔质量、事故处理等。将取出的土体与初步设计时所认定的加以对比,发现有较大偏差时需及时反馈修改锚杆的设计参数。


  3.本工程土钉成孔采用人工洛阳铲成孔或气锤砸钢管。


  4.钻孔后要进行清孔检查,对于孔中出现的局部渗水塌孔或掉落松土立即处理。成孔后及时安设土钉钢筋并注浆。


  5.土钉钢筋置人孔中前,应先设置定位架,保证钢筋处于钻孔的中心部位,支架沿钉长的间距约为2~3m左右,支架的构造不妨碍注浆时的浆液自由流动。支架可为金属或塑料件。


  6.土钉钢筋置人孔中后,采用低压方法注浆填孔,注浆压力为0.4~O.6Mpa。注浆时采用底部注浆方式,注浆导管底端先插入孔底,在注浆同时将导管以匀速缓慢撤出,保证孔中气体能全部逸出。


  7.注浆用水泥浆用普通PO32.5搅拌而成,水灰比为0.5。在欠固结地层,增加土钉注浆量。


  8.钢筋网片用 6.5的盘条加工而成,网格规格为见各段设计,允许误差10mm。可用焊接或绑扎而成,搭接长度不小于一个网格边长。


  9.土钉钢筋与网片用横向、竖向钢筋焊接在一起,在土钉端部以“L”与横筋网片焊接在一起。


  10.在喷射混凝土前,面层内的钢筋片牢固固定在边壁上并符合规定的保护层厚度要求。钢筋片可用插入土中的钢筋固定,在混凝土喷射下应不出现振动。


  11.钢筋网片可用焊接或绑扎而成,网格允许误差±10mm。钢筋网铺设时每边的搭接长度应不小于一个网格边长或200mm,如为搭接焊则焊长不小于网筋直径的lO倍。


  12.喷射混凝土强度为C20,粗骨料最大粒径不宜大于12mm,水灰比不宜大于0.5。


  13.喷射砼厚度为70~90mm。冬季施工时,在砼表面覆盖一层塑料薄膜和草帘被。


  3.2护坡桩施工
  1.土方挖至相应段施工作业面后,进行护坡桩施工。护坡桩施工采用长螺旋钻机成孔,流态砼灌注后插钢筋笼施工工艺。


  2.戚桩施工工艺流程
  放桩位线——钻机就位——对准桩位——调整垂直度——钻孔至设计深度——中心压灌砼同时提钻——吊人钢筋笼——钢筋笼插入砼内——振捣成桩一帽梁施工——桩间土护壁


  3.帽梁施工
  (1)护坡桩、冠梁砼均为C25,采用商品砼,运至现场后进行灌注,并用振捣棒振捣,浇灌时要注意掌握桩顶标高。


  (2)桩顶钢筋位于混凝土冠梁,浇灌前应仔细检查梁的主筋直径、数量、位置是否符合图纸要求,核实后方可浇筑。浇筑时砼直接倒入模内,然后用振捣器振实抹平。


  (3)护坡桩钢筋笼顶部主筋要求锚人冠梁内部不小于300mm。


  3.3预应力锚杆施工
  1.工艺流程
  放线——钻机就位——钻进成孔——安置锚杆钢筋——压力注浆——养护——拉拔锁定


  2.预应力张拉
  锚杆注浆3天后,组织进行连梁施工,悬挂腰梁;待锚固体强度达到15Mpa后,并达到设计强度的75%及连梁混凝土强度达到设计值的70%以上时,按设计要求施加预应力,对锚杆进行张拉,上紧锚头。张拉荷载为设计荷载的90%一100%后,稳定5~10分钟后,退至设计锁定荷载锁定;锚杆张拉控制应力不超过锚杆杆体强度标准值的75%。


  4.施工监测
  4.1观测点的布置
  采用沿基坑周边布置观测点的方法。布点原则是在通长的基坑边每隔30m设置一个观测点,在变形最大、受力最大及局部地质条件最为不利的地段设置观测点。


  在基坑紧邻建筑物的地方埋设1—2个观测点,并在开挖前对其进行观测,作为基点以便与日后测量比较分析。
  4.2施工监测
  1.观测精度要求:满足国家三级水准测量精度要求:水平误差控制<1.00mm,垂直误差控制<0.5mm。


  2.在做上层土钉时将观测点埋好,在下层开挖前要核对基准点并对其进行保护。


  3.在土方开挖阶段,每天观测两次,在完成基坑开挖、变形趋于稳定的情况下可适当减少监测次数。


  4.对雨天以及各种可能危及支护安全的水害来源(如周围生活排水、上下水道、管道渗水等)进行仔细的观察。
  4.3观测时间的确定
  1.基坑开挖每一步都应作基坑变形观测。


  2.基坑开挖期间观测时间间隔每天2次,必要时连续观测,基坑开挖完7天后,可由每天一次到4天一次,15天后每周观测一次。


  5.结语
  政泉花园工程自2006年3月开始挖土,2006年12月31日结构封顶,经观测边坡始终处于稳定状态,坑边的临时建筑物和永久建筑物均未有沉降、变形等现象(最大水平观测位移5mm)。采用复合土钉墙支护技术在本工程中取得了良好的效果,也带来了较好的经济效益,充分表明本工程的深基坑边坡支护是成功的。




2.jpg


3.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 中国建筑工程
    谢谢楼主的分享
    2016-07-06 22:48:06

    回复 举报
    赞同0
  • phanghui
    phanghui 板凳
    谢谢楼主的分享。。。。。
    2015-05-14 09:06:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 674 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

特大桥深水基础 空气幕助沉管柱技术

导语 1.前言随着我国国民经济稳步持续地高速发展,交通工程量也相应大大增加,需新建的特大桥、港湾巨型码头的数量越来越多,技术要求和规模越来越大。从远景看将来跨越琼州海峡、渤海湾海峡和台湾海峡的交通工程也正在研究之中。这些超级大工程(Superinfrastructure)的共性问题是:投资巨大、技术复杂、环境影响因素较多,因而风险系数也相应大。故对其功能(Performance)、可施工性(Constructionability)、经济指标(Economical Index)、工期(Construction Period)和耐久性(Durability)必须十分重视。

回帖成功

经验值 +10