土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污水出现难题了,请求帮

污水出现难题了,请求帮

发布于:2015-05-06 08:25:06 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]

化工厂,每天水量5000吨左右

预处理+芬顿+好氧工艺,生化池容积2.5万方,两个曝气池

A池MLSS=7200 SV30=35% PH:7.3左右
B池MLSS=8400 SV30=60% PH 7.2左右
DO 3左右 回流:60%

进水COD80到1500-3000,氨氮200以下,PH7.2—8.3,总处理量200吨/小时左右

A池出水COD260左右 B池出水279左右 园区污水处理厂COD控制指标在500以下

现在公司B池出现大量泡沫,死泥,外排水总磷超标 ,浓缩池气泡多,不断泡泥,沉降效果差有没有高手解答


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lqxfyy
    lqxfyy 沙发
    没有缺氧池吗? B池中的污泥含量太高,最好控制在30%。
    2015-06-23 16:27:23

    回复 举报
    赞同0
  • 快乐的熊子
    你的进水浓度是系统进水还是生化池进水,说清楚一点好判断
    2015-05-19 16:50:19

    回复 举报
    赞同0