土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,市电+柴油发电机,双电源切换

求助,市电+柴油发电机,双电源切换

发布于:2015-05-05 17:07:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
污水泵站双电源,一路市电 +一路柴油发电机做应急电源,规模不大,200变压器,100kW柴油发电机,发电机冷备,切换时间按要求不高,十几分钟半个小时切换过来就可以(泵池可以蓄水),一开始考虑的是GGD柜子,装双投刀闸,GGD柜型有点老,打算用GCS柜,怎么做双电源切换?现在的CB级的双电源切换装置,对这个情况来说感觉还是有点浪费,CB级的只用手动就可以,自投自复都用不到,求大神解答

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hjdq1238
    hjdq1238 沙发
    自动切换装置,发动机自动启动
    2017-10-19 18:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02
    总柜隔离开关换成四极双投闸刀就可以了。
    2017-10-18 21:49:18

    回复 举报
    赞同0