第二周期在左边部分位移大右边小,扭转中心在偏左边,这个怎么调呢



考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周期 转角 平动系数(X+Y) 扭转系数(Z)
1 3.3866 4.61 1.00(0.99+0.01) 0.00
2 3.1581 94.35 0.75(0.00+0.75) 0.25
3 2.6994 95.38 0.25(0.00+0.25) 0.75
4 1.0431 177.84 0.98(0.97+0.00) 0.02
5 0.9443 70.39 0.22(0.02+0.19) 0.78
6 0.7303 92.58 0.81(0.00+0.80) 0.19
7 0.5649 169.66 0.77(0.75+0.03) 0.23
8 0.5270 30.69 0.34(0.25+0.09) 0.66
9 0.3651 157.81 0.49(0.41+0.08) 0.51
10 0.3397 90.38 0.86(0.00+0.86) 0.14
11 0.3359 14.90 0.64(0.59+0.04) 0.36
12 0.2501 155.85 0.37(0.31+0.06) 0.63
13 0.2245 10.98 0.72(0.69+0.03) 0.28
14 0.2012 90.11 0.90(0.00+0.90) 0.10
15 0.1827 155.01 0.33(0.27+0.06) 0.67
16 0.1608 9.80 0.75(0.73+0.02) 0.25
17 0.1434 154.76 0.32(0.27+0.06) 0.68
18 0.1331 89.85 0.91(0.00+0.91) 0.09





1.jpg


2.jpg


4.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于排架柱的位移比的问题

请教一下:钢筋混凝土柱+钢屋面(局部二层)需要控制混凝土柱的最大位移与层平均位移的比值吗?不应超过1.5?