土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 给两个单相负荷供电,总开关应该用三极还是用两极的?

给两个单相负荷供电,总开关应该用三极还是用两极的?

发布于:2007-10-21 11:46:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一工程,一层有两个小型商网,分别采用单相供电,每户按6kW考虑。当地电业部门要求商网采用磁卡表集中计量,单独做一个电表箱子。
对于此电表箱的总开关应选用三级的还是两极的,有点搞不清。如果用三极的,肯定会空一极不接线,有点浪费的嫌疑。而对于两极开关,我只在单相负荷要求同时断相线和N线的场合用过(如住宅分户箱的总开关),对于同时断两个相线,并且是不同的回路这种情况不知道可不可以?
请指教,谢谢!
  • dqlfq
    dqlfq 沙发
    应该采用两个两极开关比较合理.
    只用一个开关采用三极的,其中一极接上N线也不浪费!!
    2007-10-21 13:00:21

    回复 举报
    赞同0