1、工程概况
1.1 工程简介
该高层建筑工程于主干道旁,周边分别为酒店和商住楼,建设施工空间狭小,地下3层地下室面积4511.65m?,地上28层,建筑面积32 253.24m?,建筑总高度91.2m,基坑面积约2500m?,周长约200m,现场地面相对标高为一0.6m,地下室底板相对标高为一12.6m,承台底标高为一12.9m,筏板基础底板标高为-14.5m,基坑安全等级为一级。
1.2 工程地质及水文地质概况
工程钻探地质揭露地层分布为:(1)杂填土1.1~1.92m,(2)粉质黏土0.38~1.28m,(3)淤泥12.9~17.24m,(4)含卵石砾砂1.09~ 9.37m,(5)粗砂(或砾粗砂)1.7~7.27m,(6)砂砾卵石1.5~5.92m,(7)细砂0.78~2.38m,(8)强风化花岗岩0.32~8.5m,(9)中风化花岗岩,(10)微风化花岗。地下水初见水位埋深1.06~2.30m,地质主要含水层为4.70m,稳定水位埋深2.5m左右,属承压水主要赋存于基岩裂隙水中,水位随季节和降雨量变化而变化。
2、支坑方案的选择和理论计算结果
该工程支护结构为临时性结构物,因此,在确保土方开挖围护结构安全的前提下,尽量节约投资。本工程地处市区繁华地带,相邻的道路下埋有给排水、煤气、通讯、电力等管线。根据工程地质资料,土质又是呈流塑状的深淤泥层,因此,在确定本工程支护结构的设计原则为:(1)首先要保证围护结构的安全稳定;(2)保证土体结构的稳定,避免土体挠动、隆起等对工程桩的影响;(3)保证该场地相邻道路下管线的安全;(4)施工场地地下水位高,防止降水对周围环境及地下管网的不良影响。
2.1 基坑支护结构的优选
本工程地下水较丰富,土层软弱以及对环境和工程安全等要求,经过各种支护结构适应性对比分析论证,本工程决定先钻孔灌注桩作为基坑围护结构。
2.2 基坑支护结构的选型
钻孔灌注桩由于抗侧刚度大,抗弯能力强,变形相对较小,有利于保护周围建筑物和市政设施安全,采用钻孔灌注桩及水平支撑梁系构成空间稳定的围护结构,承受水平力是较为合适的。根据《建筑基坑支护技术规程)(JGJ 120-99)公式经计算,钻孔灌注桩桩径为800mm,设计桩长为31m,灌注桩砼强度等级C25,最大粗骨料粒径小于40mm,坍落度为80~100mm,水平内支撑采用钢筋混凝土网格梁形式,在网络相交处设置临时钢格立柱,共计32根,立桩在底板以下为Φ800mm灌注桩。
3、围护结构施工与基坑开挖
3.1围护桩施工
围护桩采用跳打施工,隔2根打1根,后打桩应待先打桩桩身混凝土强度达到设计强度的70%后方可施打,桩身混凝土的充盈系数不小于1.1,混凝土超灌标高应不低于设计顶面标高500mm,凿去多余部分后确保桩顶混凝土强度达到设计强度等级要求。桩间间隙采用旋喷桩作防水帷幕,旋喷桩。其水泥浆液制备采用32.5普通硅酸盐水泥,浆液水灰比为1:0.8采用高速搅拌机搅拌,为提高浆液的稳定性加入水泥干料量5%的膨润土。
3.2 土方开挖
该工程为支护桩围护结构,在开挖过程中先对基坑进行大面积清理场地杂回填土,坑边四周开挖至支护桩顶,冠梁标高不足部位采用人工配合开挖,达到第一道水平支撑施工作业面要求。
第一层土方开挖,土质为杂填土,直接开挖,先四个边角再中间。首先从东南角和西南角退土,分别开挖至相对标高-2.3m标高,以提供东南角和西南角水平支撑施工作业面为准。出土大门为基坑北面津淮街大门,施工东南角和西南角水平支撑同时开挖东北角和西北角的土方,以提供东北角和西北角水平支撑施工作业面为准。在四个水平角支撑施工完成后,逐步开挖中间的剩余土方。具体开挖顺序见图1。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块1673 条内容 · 0 人订阅
阅读下一篇
脑洞大开的国外超高层建筑拆除技术在东京中心地区,一个高度超过100m的超高层建筑拆除项目启动了。与普通的大厦拆除相比,拆除超高层建筑时,在噪声、振动、景观等方面需要考虑的因素较多。该项目是位于东京都千代田区纪尾井町的“赤坂王子”——“王子大饭店赤坂”,这座由建筑师丹下健三设计、1982年落成的40层饭店是日本泡沫经济时代的象征。作为曾经出现过需要在夏天之前就预定才能订到圣诞房间的人气酒店,因设备老化陷入了经营低迷,并于2011年3月关门谢客停止营运,经过4个半月的准备后,拆除工程于2012年11月13日全面展开。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳