satwe墙柱基础活荷折减对不同功能楼面的处理疑问墙、柱和基础活荷载折减,荷规5.1.2.2,宿舍旅馆办公楼病房等建筑楼面(以下简称一类建筑)按表5.1.2进行折减(1层1.00,2~3层0.85,4~5层0.70,……,楼层越高,折减越多);但教学楼、商场、医院门诊室等建筑(以下简称二类建筑)折减与楼面梁相同(即超过50m2折减0.90)。SATWE说明书墙、柱和基础活荷载折减未明确一类、二类楼面是否采用不同的折减方法。2010版说明书第226页,甚至可以解读成二类楼面与一类楼面的折减处理相同。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jw12345688
沙发
谢谢各位的解答
2015-05-06 10:02:06
赞同0
-
吸力锅
板凳
挠度算不过的时候 可以通过里面改筋进行 复核
2015-05-06 09:23:06
赞同0