关于卫生间等电位连接,请教大师,怎样最合理

发布于:2015-05-05 10:28:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅卫生间等电位连接板LEB的做法一般为以下三种:
1:卫生间设置LEB,LEB通过柱内钢筋与接地极焊接。
2:LEB与卫生间地面内钢筋焊接。
3:LEB与卫生间地面内钢筋焊接,同时LEB就近与配电箱内接地端子板连接。
请问那种做法最合理、安全?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • co1428980573363
    多连接,LEB局部等电位,首先考虑地上钢筋
    2015-05-14 12:52:14

    回复 举报
    赞同0
  • hlf20100110
    hlf20100110 板凳
    5#的意思单单局部等电位的话,与防雷引下线是不需要连接 因为本身是两个不同的概念,这是对的。
    不过我们现场施工都是连接起来的。我觉得这样更好。
    局部等电位的作用是电位相等,没有电势差从而避免人触电。与防雷引下线连接后,不仅仅是电位相等而且还是0电势。第二 就是LEB端子箱与插座内PE线连接。那么可以看成是LEB箱与整个住宅户内的PE线都是连接的。那么相当于整个住宅户内的PE线又做了一个保护接地。假设入户钱的PE线意外断了,也不要紧了。当然这几乎是不太可能的。
    我这样说就是想说LEB与引下线连接更加好了。
    不知道我这样说有没有说错,欢迎大家指正,共同进步。