某厂房为节约空间,决定一端坐落在挡土墙上,另一端用柱子将其顶起来。所以我的麻烦来了--因为挡土墙不能破坏,厂房外围接地不能用均压带联通各个独立柱基,不做均压带又害怕跨步电压。不知各位贤达有没有好的意见,头疼死了


tu.jpg


tu ib.jpg


tu.jpg


tu ib.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    用镀锌扁钢跨越挡土墙,没有克服不了的困难。
    2015-05-05 21:59:05

    回复 举报
    赞同0
  • sses2006
    sses2006 板凳
    我觉得问题不大,测量接地电阻,如果达不到1欧姆才设置人工接地桩,人工接地桩不能环形辐敷设,就做到挡土墙位置即可