土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一端坐落在不能破坏的挡土墙上的厂房接地应该如何设计?欢迎大家来讨论

一端坐落在不能破坏的挡土墙上的厂房接地应该如何设计?欢迎大家来讨论

发布于:2015-05-05 06:58:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某厂房为节约空间,决定一端坐落在挡土墙上,另一端用柱子将其顶起来。所以我的麻烦来了--因为挡土墙不能破坏,厂房外围接地不能用均压带联通各个独立柱基,不做均压带又害怕跨步电压。不知各位贤达有没有好的意见,头疼死了


tu.jpg


tu ib.jpg


tu.jpg


tu ib.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    用镀锌扁钢跨越挡土墙,没有克服不了的困难。
    2015-05-05 21:59:05

    回复 举报
    赞同0
  • sses2006
    sses2006 板凳
    我觉得问题不大,测量接地电阻,如果达不到1欧姆才设置人工接地桩,人工接地桩不能环形辐敷设,就做到挡土墙位置即可
    2015-05-05 18:11:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

引下线的断接卡问题,希望大家能帮助我解惑

99D501-1 第2-23页,暗装断接卡子做法的备注5中写到:当断接卡不需要断开时,可直接焊接。请问如何判断断接卡什么时候不需要断开啊?

回帖成功

经验值 +10